小区物业电工“按开关”须知!
“你们供电公司是不是差电,这么晚了还拉闸停电,大伙上下楼都不方便!”9月22日晚9点22分,湖北武汉江夏区供电公司线路运维班接到惠丰同庆小区的电话,一头雾水。抢修班班长石必才立即和队员赶往现场查找停电原因。
该小区用电为10千伏藏73丽都二回线供电,小区专线及配电房产权属物业管理。石必才和队员首先来到该线路的公共首端10千伏开闭所。通过检测,各项仪表监测显示“电流速断”,速断电流达到安培!即使最高负荷期间,速断电流也不会突破安培,如此大的波动极不正常。石必才和队员匆忙赶到小区物业配电房。
到配电房后,石必才发现位于配电房东西两侧的两组主、备供配电柜显示屏上的信号指示灯,竟然同时亮起!物业电工连忙解释:……由于对设备操作不是很熟悉,在没有断开主供电源的情况下,便自行将备供电源刀闸按钮合上,便离开配电房。这样便使主、备供电源瞬间短路,从而引起上级电源的连琐反应,导致整个10千伏线路跳闸。
查明跳闸原因后,在抢修人员的指导下,物业电工连忙退出备供电源按钮,线路恢复正常供电,小区灯火通明。“谢谢你们及时解围,都怪我这个外行电工害得大家摸黑。”(姚华力)
?更多故事图片
双电源小区,按电钮有讲究
1.客户如有主供和备供电源时,如主供和备供电源具备自投装置,可以自动投入、自动切换,若无此装置,必须人工进行切换。
2.人工切换时,必须断开故障点或主供电源,经检查核实后投入备供电源。
3.在不熟悉设备作操的情况下,一定要在专业电工(部门)的指导下进行操作。
最佳图片TOP5
9月24日,河南新乡供电公司员工在封丘县应举镇组装千伏树莓线1号塔。(陈璞)
9月24日,冀北北京送变电公司员工在河北承德御道口—金山岭千伏线路工程1标组立1号塔。(李峥)
9月22日,上海松江供电公司员工在松江区石湖荡镇组立千伏松江线59号塔。(沈峥毅)
9月25日,山东淄博供电公司员工在送电前验收鲁中公路有限公司箱式变电压器。(齐山峰)
9月22日,陕西渭南供电公司员工走进市社会福利院,为孤寡老人送去月饼。(杨锦)
左右滑动